Måten å gjøre dette på er å forrigle en hygrostat koblet til varmevifte, med termostaten til fordamperen (kjøleren)
Så lenge luftfuktigheten i rommet er over innstillt verdi, går både fordamper og vifta. (Viktig at kuldeytelsen på fordamperen er noenlunde lik effekten på varmeovnen) Når luftfuktigheten kommer under innstillt verdi (tipper 40-60% vil være bra til å begynne med, for å etablere hinne. Dette må man erfare. Utelufta ligger nå på 73% og 7`C her nå, og nærmere 80% når det regner) stopper varmevifta, og fordamperen fortsetter å kjøle til den kommer under innstillt verdi.
Vifta på fordamperen må gå hele tiden for å sirkulere lufta, slik at den kan ta opp fuktighet, og slik at hygrostaten får "føle" på lufta, og starte systemet igjen når fuktigheten begynner å stige.